185****2930

空调压缩机电容坏原因:1、电容器损坏(短路、断路),空调机器在高温下持续工作,电容器长久在高温下是很容易受到损坏。2、电容器规格与压缩机不相符,比如大房间用小功率的空调。3、电压不稳。  4、机器内灰尘过多,接触不良。压缩机电容坏后会出现故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。扩展资料:压缩机工作原理:制冷系统主要分几个设备:压缩机-冷凝器-节流装置-蒸发器它的基本原理是这样的,压缩机将冷冻剂压缩成高压饱和气体(氨或氟里昂),这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。通过节流装置节流之后,通入到蒸发器中,将所需要冷却的媒介冷却换热。例如将蒸发器连接到楼里的各个房间,蒸发器内的蛇行管将同空气进行换热,再通过鼓风将冷气吹向房间的空气当中。而蒸发器蛇行管内的冷冻剂换热后变成低压蒸气回到压缩机,再被压缩机压缩,这样循环利用就完成了制冷系统。制热系统也大致是这个原理,只是方式相反。参考资料:百度百科-空调故障百度百科-空调压缩机

2019-10-23

3

135****0852

空调压缩机电容坏原因有:1、电容器损坏(短路、断路)2、电容器规格与压缩机不相符3、电压不稳原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。解决措施:更换压缩机电容,试机正常。

2019-10-23

3

133****2651

空调压缩机电容坏原因  1、电容器损坏(短路、断路)  2、电容器规格与压缩机不相符  3、电压不稳  压缩机电容坏后会出现故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。  压缩机(compressor),将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。

2019-10-23

1

139****0779

空调压缩机电容坏原因:电容器损坏(短路、断路);电容器规格与压缩机不相符;电压不稳。压缩机注意事项:1、主管路配管时,管路须有1°~2°之倾斜度,以利管路中的冷凝水排出。2、配管管路之压力降不得超过压缩机设定压力之5%,故配管时最好选用较大的管径。3、支线管路必须从主管路的顶端接出,避免管路中的凝结水下流至用气设备中,压缩机空气出口管路最好应有单向阀。4、几台压缩机串联安装,须在主管路末端加装球阀或自动排水阀,以利冷凝水排放。5、主管路不要任意缩小,如果必须缩小或放大管路时须使用渐缩管,否则在接头处会有混流情况发生,导致大的压力损失,也影响管路的使用寿命。扩展资料压缩机维护维修:1、压缩空气和电器都具有危险性,检修或维护保养时应确认电源已被切断,并在电源处挂“检修”或“禁止开闸”等警告标志,以防他人合闸送电造成伤害;2、停机维护时必须等待整部压缩机冷却后及系统压缩空气安全释放,且维护人员尽可能避开压缩机系统中的任何排气口,关闭相应隔离阀;3、清洗机组零部件时,应采用无腐蚀性安全溶剂,严禁使用易燃易爆及易挥发清洗剂;4、压缩机运行一段时间后,须定期检验安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠,一般每年检验一次;5、压缩机的零配件必须是正厂提供,其螺杆油必须为该公司指定螺杆压缩机专用油,并且两种品牌的油严禁混用,否则会引起系统集焦造成重大事故。参考资料来源:百度百科--压缩机

2019-10-23