![](http://qncdn.wanshifu.com/secondmenu/QandASectionbanner.png)
中央空调螺杆式制冷压缩机不能启动,怎样检修?
中央空调螺杆制冷压缩机不能建议,怎样修补?
![](http://release-knowledge.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/public/icons/icon_01.png)
![](http://release-knowledge.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/public/icons/icon_10.png)
159****1592
螺杆式制冷压缩机不能启动的故障原因及检修方法如下:(1)电源不正常检查电网是否停电,电源线是否断线,电源插头是否接触不良,应逐项检测并排除,使机器供电恢复正常。(2)排气压力过高检查排气压压力是否过高,若是,可打开吸气阀,使高压气体回流到低压系统,使排气压力恢复正常。(3)排气止回阀泄漏检查止回阀,若泄漏应进行检修更换新件。(4)能量调节未在零位卸载复原。(5)机腔内积液过多在停机状态下,用手转动压缩机联轴器,将机腔内积液排出。(6)机械部分出现堵卡拆卸检查机械磨损情况,修理更换损坏的零件。(7)压力继电器故障拆卸检查压力继电器,对其进行检修、调整或更换。